      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    mecdqmecdq
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 5928 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2015-03-12
    最后登錄: 2015-07-05
    查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 11:11
    還真沒啥辦法,一般你不分橋架的話你好歹也用隔板格一下,信號歸信號,動力歸動力
    樓主留言:
    現在是電機的三相線和信號線捆在一起套的管,隔板?具體該怎么操作呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!
    mecdqmecdq
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 5928 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2015-03-12
    最后登錄: 2015-07-05
    查看mecdqmecdq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-15 11:12
    電工不想弄,無非是懶唄
    樓主留言:
    是懶,欺我年輕,進廠時間短
    lqc2856
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 185 個
    工控威望: 423 點
    下載積分: 3394 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2009-12-23
    最后登錄: 2023-04-08
    查看lqc2856的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-15 11:19
    我的搞過涂布機都是動力線與模擬量線一起布線的 ,感覺還行,不會變化太大
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 怎么處理的呢?
    愛電器
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 3250 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2014-03-17
    最后登錄: 2024-10-23
    查看愛電器的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-06-15 11:31
    為何不用屏蔽線。信號線使用了屏蔽線,屏蔽線妥善接地后基本沒有干擾的
    樓主留言:
    用了屏蔽線,屏蔽層也接地了,效果不明顯
    nzm800
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 7253 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2012-12-14
    最后登錄: 2024-10-23
    查看nzm800的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-06-15 11:35
    一定要接屏蔽的
    qinglin2314
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 3205 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2009-11-14
    最后登錄: 2024-10-02
    查看qinglin2314的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-06-15 11:49
    能盡量避免的一定要避免,再逐個查原因
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 496 個
    工控威望: 2968 點
    下載積分: 75490 分
    在線時間: 761(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-10-23
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-06-15 14:23
    即然布線方式已定,不改變,只有做好接地了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!
    sankyo_yu023
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 2548 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2015-04-23
    最后登錄: 2020-08-04
    查看sankyo_yu023的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-06-15 15:54
    線走在一起有問題出現的
    911989580
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 2578 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2015-05-04
    最后登錄: 2024-09-27
    查看911989580的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-06-15 17:25
    用屏蔽線,重新搞接地。
    南京王曉
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 91 點
    下載積分: 581 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2015-06-09
    最后登錄: 2015-06-23
    查看南京王曉的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-06-15 18:20
    接地有問題 重新組建個地氣棒 不要接的機架 試試看!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 458(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-10-18
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-06-15 20:17
    1、屏蔽線只能且必須一端可靠接地
    2、屏蔽線接地應于模擬量模塊的接地共地
    本帖最近評分記錄: