2410424723
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 616 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-03-23
最后登錄: 2023-12-28
查看2410424723的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-04 08:49
測得電壓為231V,算不算高,什麼原因老是報警,同一臺機其餘4個都不會報警,求解!
szhong1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 183 點
下載積分: 886 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-07-03
最后登錄: 2024-10-23
查看szhong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-05 07:49
環境溫度怎么樣,IGBT是否長期處于過熱狀態,如果存在過熱因素的話,電器柜必須加裝空調降溫處理。
hanlonman201
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 284 點
下載積分: 5330 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2015-06-09
最后登錄: 2016-01-02
查看hanlonman201的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-05 23:38
你 可以看報警信息!看 信息是 什么 意思在 處理
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-06 08:53
我以前有臺A2的也是AL-002報警,后來發現是電源單相接線處沒有按照說明書規定的接法接才導致經常報警。你可以看下進線R S 或者R T是否按照說明書那樣子接,個人經驗,僅供參考。