銘勇猛
級別: 家園?
|
現在小生在做一個項目,項目方提出一個要求,就是系統斷電后再次上電,要有可以繼續運行的功能。如果不能繼續運行,要重新開始運行。想問問各位大哥,有沒有做過想似的程序。能給提些建議么? 我自己這里有這么幾點疑問,1斷電后繼續運行,判斷的條件要員工自己判斷還是要程序里咱們編號自動判斷 2 如果要程序里自動判斷,那么該怎么做這個條件,難不成真的要把所有信號都做一個保存,上電后再把保存的信號取出來與現在的信號做比較判斷么?然后一致就可以繼續,不一致就重新開始?那樣就費老了勁了。 最后,我這個項目是工廠里一個物料的搬運,有伺服,還有AGV小車,所以感覺條件有點多,真不知道怎么做了。求助大哥們了 |
---|---|
|
銘勇猛
級別: 家園?
|
斷電保持是可以用,也必須用。只不過如果斷電后系統有一些變動的話,信號就不一樣了,還有,如果斷電時候,傳感器出現問題或者其他什么的,就可能出問題了。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園常客
|
上次幫朋友搞了條自動生產線,情況和你講的差不多,客戶只要求重新上電后接著斷電前的動作接著走下去就好了,沒有要求判斷條件什么的,不過我寫了比較完善的報警程序,就算哪里有變動也不會出大問題,我就全部用的是斷電保持來寫的程序。 |
---|---|
|
銘勇猛
級別: 家園常客
|
那也就是不需要考慮這么多,只要都是用斷電保持的繼電器來用就好了吧。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
|
上電之后會有檢測有無異常的程序,有的話會報警,根據異常情況去處理好后接著走。 |
---|---|
|
銘勇猛
級別: 家園常客
|
那在處理異常這一段時間內,需要再次打成手動來處理嗎?還是直接在自動下處理就好,只不過是暫停后處理,處理完,直接自動運行就OK了。 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
|
一般都是直接在自動狀態下處理異常后,按異常復位,機器就接著上一步的動作自動運行下去。觸摸屏上加了系統還原按鈕,必要的時候可以程序初始化。 |
---|---|
|
luyue
級別: 家園?
|
我用三菱plc,m500、s500以上具有斷電保持功能,m8008是斷電響應專用繼電器。僅供參考,我就知道那么多,對不起,希望對你有用。 |
---|---|
|
銘勇猛
級別: 家園常客
|
謝謝了,那個是fx3u里的,還有斷電保持的計數器c100以后,還有D寄存器512以后,有的區域可以改變,但是都是可以用的。 |
---|---|
|
銘勇猛
級別: 家園常客
|
那你這個程序的編寫就復雜了。我現在寫程序,按鈕部分,只有手動自動,啟動,暫停繼續,急停,這幾個按鈕。其他手動動作按鈕什么的都做在觸摸屏上了。你這里異常復位按鈕,就相當于是繼續了吧。 你的這個程序聽起來就編的有水平了。 |
---|---|
|