樓主  發表于: 2015-08-17 17:18
由于資源有限,設備需要5軸控制,一個昆侖通態觸摸屏控制兩個FX3UPLC(FX3U-48MT/ES-A)帶3軸和(FX3U-16MT/ES-A)帶2軸,兩PLC之間進行1:1并聯鏈接,
我要實現兩個PLC都可以與屏進行數據交換,那么我要的是FX3U-232-BD還是FX3U-485-BD進行之間的數據交換?大家可以給個建議嗎?先謝謝啦!
還有就是FX3U-16MT/ES-A能控制幾軸啊,要是控制3軸,那么輸入點都不夠啊,按照左、右限位、加原點的方式?請教高手!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 18:09
把屏換成GS2107-WTBD  那個屏里有一個功能叫數據傳送。  可以把這臺PLC的數據傳送給另一臺PLC。

如果是為了省錢,PLC把其中一臺,或二臺都換成FX3GA也行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-18 08:09
謝    謝      
楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-18 13:59
我現在就這樣確定了,只是下個請教一下大家這個方案行得通嗎?