用信捷xc1  10點pLc給客戶做一個缺料停機項目.X0為機器運行位置飛輪到達檢測每轉一圈檢測一次.X1為加工件檢測.程序簡述如下:X0上升沿置位M0,x1為復位M0.但使用中發當機器轉速達(飛輪)每分鐘200轉時x0不能置位M0(此時X1為oFF)轉速低于100轉時能置位.整段程序不到20步.不知是什么問題請高人解答
Lu
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 23:44
可能是X0信號長度小于PLC的掃描周期。
1、 X0檢測是什么類型,檢測的反應速度能否達到要求。
2、可以將飛輪上的檢測點加長,這樣可以使X0采集的信號延長。
3、最好用PLC的高速指令處理,如高速計數器,脈沖采集,中斷等不受PLC掃描周期影響。
錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2024-10-21
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-21 00:00
x0為接近開關輸入檢測長度約5mm
Lu
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-21 00:08
引用
引用第2樓錦繡明天于2015-08-21 00:00發表的  :
x0為接近開關輸入檢測長度約5mm

檢測點是在飛輪的外徑邊緣上嗎?飛輪的外徑越大,相對速度就越快,X0采集到的信號越短?梢杂嬎阆耎0導通的時間,與PLC掃描周期時間比較一下。
另可以考慮把檢測盡量安裝在離飛輪轉軸近的位置,
421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 285 點
下載積分: 285 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2024-10-20
查看421010857的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-21 00:12
用中斷吧  
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-21 05:38
給一樓點贊
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 831 點
下載積分: 59886 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-16
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-21 09:14
          估計是傳感器開關的頻率響應不夠。
     每分鐘200個脈沖,每秒3。3個脈沖,一般的PLC速度是夠的。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23613 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-10-13
查看富陽工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-21 10:44
買一個沖床模具光電檢出裝置最省事,用PLC麻煩。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-21 13:48
此PLC的X0和對應的計數器必須是高速的,否則不行。
于英劍
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-21 15:33
傳感器開關的頻率響應不夠
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-09-20
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-21 15:39
按道理講檢測200R/M的脈沖PLC應該是沒有問題的了。但是各種PLC的程序掃描速度與方式和輸入端的讀取速度都不一樣的,有可能在一種牌子的PLC上你這樣子寫一段程序能用,在另一種PLC上程序就用不了了,所以最好的方法就是用到就速處理指令來做,如高速計數器等,這樣不管你用那家的PLC都可以達到你想實現的功能了。
錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2024-10-21
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-08-21 16:13
多謝各位大俠相助.經網上查此信捷xc1型號為經濟型不具備高速計數功能.換用另一種pLc問題解決了.應該是與PLc掃描時間問題.    