wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-13 11:31
[attachment=139465]  [attachment=139464]  我打算在我的設備上安裝個再生制動選件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把圖片發上來,告訴我線如何接,謝了各位!
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-13 11:34
我打開伺服器看到伺服器內置制動電阻是連接C和D兩根線,我將外置再生制動選件的P和C與C和D連接報警AL30(制動單元異常)我以為線接反了,重接,還是報,這又是怎么回事?
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-14 08:16
哎,怎么就沒多少高手嗎論壇里?
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6804 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-09-13
查看b1226397886的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-14 13:22
可能你的參數設置有問題,你試一下設置P0的參數。
樓主留言:
真誠感謝!我設置P0了  將自帶0100改成說明書上的0200了,報RL30
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-14 13:54
外置再生制動選件的P和C與伺服P和C連接.設置P0的參數第二位應設為二,就是指020X。
樓主留言:
朋友,我的連線還有設置就是和你說的一樣,但是還報RL30
jzdcff
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 168 點
下載積分: 543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2020-05-20
查看jzdcff的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-14 14:46
一般接p和D,參數設置下
wazhy1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 110 點
下載積分: 699 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2019-05-19
查看wazhy1985的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-15 15:58
  這是設備來時其它伺服器自帶的一個外置制動選件MR-RB30,我把電路圖給大家發下,幫我看看它的連線與我要接的電路圖 [attachment=139545]  [attachment=139546]
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-16 19:12
出廠P-D短接,如需外接制動電阻,斷開P-D短接片,制動電阻接在P-C間即可
張揚
張揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 416 點
下載積分: 3859 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2008-07-23
最后登錄: 2024-10-24
查看張揚的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-27 17:10
我上次設備報警AL30(制動單元異常)是伺服控制器到伺服馬達主電源線路短路造成報警AL30(供參考)