馳龍電氣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2015-10-14
查看馳龍電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-25 20:30
低壓控制系統,控制電路電壓DC24V。元器件有電流表2個,制臭氧機兩個,臭氧濃度分析儀1個,臭氧濃度檢測儀1個。這4個表檢測作用,超標、過流報警,報警都是并聯的,F(xiàn)在遇到的問題是,1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的蜂鳴聲。這是不是串流的顯現?是的話怎么解決呢?
馳龍電氣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2015-10-14
查看馳龍電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-25 20:31
現在還在加班找這個問題,一共兩臺,另外一臺就沒有這種現象嚴重,只是蜂鳴器有很小低微的蜂鳴聲
馳龍電氣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2015-10-14
查看馳龍電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-25 20:32
看到的師傅幫幫忙分析一下
馳龍電氣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2015-10-14
查看馳龍電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-25 20:35
師傅們,求幫助
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-25 21:01
1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮; 沒有通電時指示燈會亮,會不會是有感應電壓或是反向電壓,用萬用表量一下線圈正負兩端的電壓。
/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的鳴聲;這個現象是正常還是不正常,因為沒有見個這種機器,是不是DC24V電源供應的電壓不夠,
馳龍電氣
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2015-10-14
查看馳龍電氣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-25 21:43
謝謝,回復樓上,施耐德小型接觸器13為正24v14為0v是嗎?    臭氧機的電源電壓是220v的。明天把機械的圖發上來
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3991(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-10-26
查看忍緣善的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-25 22:55
你可以把小繼電器的13/14端子接線對換接試試,我自己有遇到機臺沒有接地,也出現小繼電器指示燈微亮,你可以參考看看
獨自漂泊
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1036 個
工控威望: 1234 點
下載積分: 21357 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-10-26
查看rongbing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-26 06:16
加屏蔽,分級接地
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-10-14
查看靜芳的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-26 20:22
接地,,,再加一級繼電器。
ds2299ab
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5462 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2024-09-13
查看ds2299ab的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-28 20:11
電控箱內有沒有安裝變頻器?如有變頻器請檢查抗干擾電路!