  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-09 15:11
      開始自學PLC,有很多問題,向各位控友求助。
      問題是:PLC程序是不斷循環掃描執行的,如果設置了一個定時器,下一次掃描的時候會再重新設置這個定時器嗎?應該是不會,只是想系統是怎么實現來避免重復設置的?
      謝謝了。
635247454
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2019-12-10
查看635247454的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 15:54
不用它會按你設定的時間定時
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-09 23:40
PLC計時器線圈導通后計時,如果后面程序沒把計時器線圈電路切斷,那么下一次掃描時計時器不會計時,計時器的常開常閉點不會動作。
ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-10 00:10
我的意思是,像圖片中那樣在剛進入第S20步狀態時,會開始定時器T1,緊接的下一輪程序掃描時,依然會執行這一段程序(只要狀態沒轉移),這時會重新設置定時器T1嗎?即會否重新開始計時?我想應該不會,但是里面的機理是什么?
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-10 07:55
PLC與單片機不同,PLC的定時器當條件成立,開始計時,達到你的設定時間後,該定時器保持在1狀態,除非條件解除,則定時器狀態恢復到0狀態。
單片機則是重複計時,且單片機定時器不當接點使用,是用在時序的延遲。
ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-10 08:45
也就是說,out T1起動定時器之后,只要定時器沒完成定時,則再out T1也不會重新定時?
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-10 09:20
引用
引用第5樓ygz0515于2015-10-10 08:45發表的  :
也就是說,out T1起動定時器之后,只要定時器沒完成定時,則再out T1也不會重新定時?

不是有沒有完成定時的問題,關鍵在於out T1的觸發條件,若out T1觸發條件成立,則T1啟動計時;
若計時中未達設定時間之前,觸發條件消失,則該計時器復歸,等待下次觸發條件成立
若計時器達到設定時間,則T1 ON,且保持住,直到觸發條件消失在復歸
若計時器未達到設定時間,且再有觸發T1的條件輸入,則T1以初始觸發條件為時間基準,不受後來觸發條件影響
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-10 09:23
常用定時器與掃描周期無關!
ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-10 11:16
謝謝各位大神
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-10 12:24
PLC只有通電延時,但是實際上延時時間還得加上你的掃描時間,假設定時50ms,程序掃描時間5毫秒,那么時間輸出時間可能大于50小于55
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
ygz0515
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 115 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2016-04-07
查看ygz0515的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-10 14:12
那再弱弱的問一下子,下面這張圖中X1是T1的觸發條件吧,如果X1變?不就是觸發條件沒了,難道就停止計時嗎?不是得等到T1計時完成才停止?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-25
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-10 20:12
引用
引用第10樓ygz0515于2015-10-10 14:12發表的  :
那再弱弱的問一下子,下面這張圖中X1是T1的觸發條件吧,如果X1變?不就是觸發條件沒了,難道就停止計時嗎?不是得等到T1計時完成才停止?


是的,觸發條件解除,T1即時復位不再計時。

再次觸發,重新計時。

注意,這種觸發不是脈沖式的觸發,是維持狀態的觸發(與實體時間繼電器一樣的道理)。
[ 此帖被老兔子在2015-10-10 20:18重新編輯 ]
  • «