樓主  發表于: 2015-11-22 20:43
PLC輸出24個點對應驅動驅動24個電磁閥,X0為計數光電,檢測電機轉過的圈數,電機每轉一圈輸出電磁閥邏輯排列變化一次,由于不同的產品要求的動作都不一樣,需要讓PLC首先記憶住產品的工藝流程可以儲存起來,然后再可以直接調用需要的產品工藝按照流程執行。

例如,第一種產品工藝順序5步:
第1圈 輸出Y0 Y2 Y5,Y9,Y18,Y21
第2圈輸出Y2 Y4Y6
第3圈全部關閉
第4圈輸出Y20,Y24
第5圈輸出Y15,Y17,Y22.
第6圈返回開始接著循環。

第二種產品工藝順序40步

第1圈 輸出Y3 Y4 Y5,Y7,Y18,Y21
第2圈輸出Y2 Y4Y6Y8Y9Y23
第3圈Y5Y6Y7
第4圈輸出Y20,Y24
第5圈輸出Y15,Y17,Y22.
第6圈.。。。。。。。
第40圈。。。。。。
第41圈返回開始接著循環


程序運行期間要隨時可以暫停,暫;蛑型緮嚯娨A粼诋斍安,由于產品的工藝有很多種,,這就要求每添加加一個新工藝 PLC要先把邏輯動作記憶起來,以便于日后直接在觸摸屏上選擇調用和修改,現在問題來了,由于程序步數的不確定和邏輯動作的多樣性,PLC程序要怎么編寫最方便,開始考慮用PLC的步進指令結合觸摸屏的配方功能來做,但覺得還是行不通,各位有沒有更好的方法。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1870 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 11002 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-10-26
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 08:48
肯定是可以的  
圈數用數值比較指令  如: LD=  D0  K1
把數值直接傳給輸出點即可   如: DMOV K511 K7Y0  
[ 此帖被yerong在2015-11-23 09:05重新編輯 ]
描述:來個圖
附件: 截了個圖.doc (149 K) 下載次數:69
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-23 10:03
要先確定好步驟最多是多少步驟
假設是45步
若是跳步序倒是可以用DECO D0 M0 K6
只要改變D0那M0~M63就可以照數字ON
D0=0 M0 on
D0=1 M1 on
以此類推

利用間接定址的方式編寫步驟
每隔100暫存器為1組
第一組步驟存在D100起
第二組步驟存在D200起

Z1=01第一組第一步
Z1=02第一組第二步
Z1=101第二組第一步

若搭配人機將資料存在暫存器中使用D值儲存
例如
LD M100;讀出
DMOVP D100Z1 K6M120
然後用人機把K6M120(M120~M143)狀態編輯好
LD M101;寫入
DMOVP K6M120 D100Z1
然後總步數存放在D100

開始運轉時
比對步驟數是否達到總步數
沒有的話將現在步數寫入D0
然後 DMOV D100Z2 K4Y0
持續迴圈

記得將記錄配方跟步序使用的暫存器設為鎖存
利用run時1掃描的特殊暫存器將停電前的步序回存
fx的話是m8002

接下來就是你自己發揮了
[ 此帖被小侯在2015-11-23 11:59重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(flyfeky) 感謝分享! 真的不錯.
    工控小生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 450 個
    工控威望: 623 點
    下載積分: 5838 分
    在線時間: 793(小時)
    注冊時間: 2008-05-19
    最后登錄: 2024-10-23
    查看工控小生的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-11-24 19:53
    感謝樓上兩位的幫助,二樓的朋友給出的方案的確值得參考一下。
    澎湃墨城人
    你愛我 我也愛你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 208 點
    下載積分: 475 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2013-12-26
    最后登錄: 2024-10-09
    查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-11-30 11:06
    三菱有一個進站保存指令 可以選測陷入先出 也可以選擇先入后出  用這個指令進行記錄 輸出
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1035 個
    工控威望: 1233 點
    下載積分: 21325 分
    在線時間: 289(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-10-26
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-12-01 23:13
    用變址,和子程序,把你的每一組分別放在每一個子程序里,然后用尋址指令,順序調用,