tanwaneryi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-23 10:08
各位,公司設備以前用的是AnS系列的PLC,由于停產了,設備改造全替換成Q系列的,程序方面怎么更改。
tanwaneryi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 10:43
沒人幫忙
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-23 10:54
試看看
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-23 11:13
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩

然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
那就用NET10/H將A的IN、OUT、D傳送到Q做處理然後回傳到A輸出
這樣你在原本的A那邊將IN傳送出來 OUT從NET10/H丟回來可考慮用W 一組16點傳送
暫存器就用W來傳送
若有問題再把原本A的程式灌回去斷掉NET10/H通訊
這樣一發現有問題就能把機臺先復原成可以運轉
這樣測試沒問題就能一步一步將原本接線改到Q上面
全改完後A那邊就可以拆了

沒預算或是時間可以長些的話
就直接把該換的都換掉
既然原本就是AnS那找相對應的Q I/O及特殊模組
若是40P的接頭我記得接頭定義都一樣最好是在查一下
然後A那邊全拆將新的Q裝上去配線復原
程式灌上去測試修改
從配線更改到完成時間要花蠻久的

有伺服的話須找相對應的運動模組並調整參數試車
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2843 個
工控威望: 3615 點
下載積分: 3513 分
在線時間: 3791(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-23 12:46
現在二手好多A系列,價格特便宜,如果只是更換PLC的話,建議買一個更換,要更改工藝的話就換新的了。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tanwaneryi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-30 14:11
引用
引用第4樓tingfenghu于2015-11-23 12:46發表的  :
6樓  發表于: 2015-11-30 14:12
引用
引用第2樓john42tw于2015-11-23 10:54發表的  :
試看看

這樣能行嗎,是GX WORKS嗎,我用他打開工程都找不到工程,之前是用GX Develop上傳的
tanwaneryi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 154 點
下載積分: 512 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-05
最后登錄: 2016-10-14
查看tanwaneryi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-30 14:13
引用
引用第3樓小侯于2015-11-23 11:13發表的  :
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩

然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
.......

你好,可以溝通一下嗎
西楚大霸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 252 點
下載積分: 409 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2023-08-14
查看西楚大霸的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-08 18:41
選擇“讀取其他類型的程序”的操作即可。
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-09 16:44
gx WORKS 選擇讀取其他格式的程序啊