各位大俠,小弟目前在使用Proface GP2600-TC11的屏,屬于舊設備,今天準備將屏里面的程序做備份,但是發現無法通訊,我使用的是三菱FX系列的編程線.
是不是Prcoface的屏必須專門購買編程線才可以讀取程序?
但是我目前還有GP4610系列的屏需要備份,如果是專門的電纜,那么豈不是我要購買2根線?
沒用過Proface的屏,之前一直用威綸的,請大俠們指導下小弟。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-04 07:50
GP2600-TC11的屏不能用三菱FX系列的通訊線,需要對應的通訊線。
GP4610系列的屏記得可以用USB線或者網線通訊的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-15
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-05 16:21
GP2600-TC11使用GPW-CB02/03