級別: 略有小成
![]() |
請教各位,110千瓦的電機用電機保護器保護,但是動作時間太長,大家有什么好主意,要求只要達到設定電流馬上就跳,比如過流繼電器之類的。上網查過德力西 欣靈都沒有過流繼電器,哪個牌子的還有? |
---|---|
|
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
![]() |
熱繼不可以嗎? 樓主留言:動作太慢 |
---|---|
|
斗蟲蟲
級別: 探索解密
![]() |
用數字電流表監控制,設定一個報警值,超過這個值就斷開控制電源 |
---|---|
|
mrkwz1
級別: 探索解密
![]() |
電機保護器不是可以設定參數的嗎,你自己設定好時間就行了 樓主留言:動作時間可以設定嗎?比如1.5倍電流可以設置成馬上就斷開嗎? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |