樓主  發表于: 2015-12-23 19:12
新手做題,求各位大神指導指導啊,之前用的FX3U-485BD通信板控制變頻器,為什么題目要求用fX3U-485ADP進行通訊,用這個有什么好處么?難道直接用485bd通訊不行么?,如果采用,編程的程序還要改么?
sd5387260
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 321 點
下載積分: 883 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2023-11-02
查看sd5387260的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-23 20:04
也可以直接用485BD,程序寫法不大一樣，具體可以去三菱官方網站下載FX系列微型可編程控制器modbus通信篇來看看,里面圖文并茂
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xsl972112) 熱心助人!
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 1239 點
    下載積分: 1043 分
    在線時間: 1262(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2024-12-02
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-24 11:59
    FX3U-485BD  無隔離  最大傳輸距離 50米  FX3U主機只能配一個!指令 RS/RS2
    FX3U-485ADP  有隔離  最大傳輸距離 500米  FX3U主機只能配兩個!指令 RS/RS2
    FX3U-485ADP-MB  有隔離  最大傳輸距離 500米  FX3U主機只能配兩個!支持MODBUS指令!指令 RS/RS2/ADPRW/
    本帖最近評分記錄: