pybsgaip
級別: 工控俠客
![]() |
請問一下,我如果做伺服回原點的話 如果用ZRN 來做的話 現在有一個問題困擾著我 就是說dog 狗 從他回原點上面來看, 這個傳感器位置是不是不可以移動, 感覺一移動了 原點位置就不對了吧 |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
![]() |
不管 是哪一個回原點方式 只要Dog 位置變 了的話 那原點就跑了哦???????????? |
---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
![]() |
ZRN一點都不能動,DSZR如果動一點點可能沒問題,因為最終是看PG0信號。 |
---|---|
|
yangyanming
級別: 略有小成
![]() |
ZRN 原點OFF后停止 所以會跟著感應器走 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
原點絕對變了丫,碰到dog狗到零相脈沖的移動距離一般不會變,只是你原點開關位置移動,你原點位置相對移動 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
同意4樓的 |
|
---|---|---|
|