愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
用了很多年的三菱,這次項目居然被2N折騰了一番。 之前一直用FX-1N或者3U的PLC,很少用到2N,這次突然用2N的做項目,竟然被它難到了,雖然現在問題解決了,但還是來跟大家討論討論。 這次我用三菱FX-2N的PLC控制伺服定位(大家都知道用到伺服的地方,少不了定位和找原點的應用),這款PLC居然不支持同一個點的定位指令驅動兩次(包含)以上,打三菱技術熱線,換了幾個人,他門都說硬件就是這樣,沒有辦法,只能換FX-3U的PLC... ...真是吐血! 后來還是自己在程序上想辦法做到了,所以不能光依賴客服。 我是將定位指令做了一個公共程序,然后多次驅動時,每次先改變脈沖數量跟脈沖頻率,來做不同的定位。第一張圖片是公共程序,第二張是定位程序,第三張跟第四張是回原點程序。 這樣實現了:用在同一個輸出點上,PLSR指令可以多次驅動! 歡迎大家分享當初的經驗! [ 此帖被愚公移山在2016-01-03 22:42重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
|
為什么不用DDRA指令呢,可以多次驅動,只要不是同時運行即可。 |
|
---|---|---|
|
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
FX-2N有”DDRA“這個指令? |
---|---|
|