木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-04 14:19
現公司有一臺設備用的電壓是DC48V(蓄電池供電),設備上有一臺2.2KW的電機,處于安全考慮啟動電機要用軟啟動,不知哪位用過直流電機軟啟動器?能否告知品牌和型號,謝謝!
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2439 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-24
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 20:03
你電源電壓等級都不對 咋軟起
你48v電源是控制電源還是控制加動力
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-05 08:12
引用
引用第1樓楊一敏于2016-01-04 20:03發表的  :
你電源電壓等級都不對 咋軟起
你48v電源是控制電源還是控制加動力

48V是動力電源,不知道是哪個奇葩選的,現在又不能換,直接啟動電流非常大,所以考慮軟啟動。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-05 08:33
才2.2KW,容量很小的,直接啟動就行,可以參考汽車啟動馬達。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31795 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2023-07-12
查看木木2012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-05 09:04
引用
引用第3樓guochunyi于2016-01-05 08:33發表的  :
才2.2KW,容量很小的,直接啟動就行,可以參考汽車啟動馬達。

謝謝!再請教一下,用普通的交流接觸器來啟動可不可行?沒搞過電流這么大的設備,所以有點擔心,而且還是直流
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-12
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-05 22:15
直接啟動可以加啟動電阻減輕電流沖擊。