longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-25 19:14
如題,我有一個三菱fx1s-10mr的plc和一個施耐德ATV12H075M2的變頻器,想進行modbus的通訊。這個變頻器只支持modbus-RTU的通訊協議,能不能在plc上加一個485-BD的模塊進行通訊?
hjp770
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2006-09-14
最后登錄: 2020-07-07
查看hjp770的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-25 21:47
可以,使用RS指令編寫,再用子程序做CRC校驗,只是挺麻煩的。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-25 22:48
由于沒有做通訊的經驗,然后又電話咨詢了三菱和施耐德的技術員。三菱的說1s的只支持無協議通訊,不支持modbus,施耐德的說只支持modbusrtu,不支持無協議通訊。然后有人又說可以,讓我如何是好。
hjp770
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 204 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2006-09-14
最后登錄: 2020-07-07
查看hjp770的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-28 21:02
FX1S是不支持Mobus RTU,但可以通過RS(無協議通訊指令)編寫所需的通訊格式,用子程式做CRC校驗,論壇上有范例,你可找下哦!如果你想簡單些可以用FX3U+FX485AD-MB,只需要簡單編程即可完成,具體參見三菱FX通訊手冊MOBUS篇!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2701 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-10-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-29 14:00
干嘛非要用通訊呢,直接用開關量控制更簡單嘛
聯系電話15071699246,QQ296686949