• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
meiying
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-08-21
查看meiying的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-22 08:01
接觸很牢固,同一房間兩段,唯獨這一段出現這種現象,電流也不大,而且是幾個開關一起閃的
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 08:16
你到底指的哪里啊!光一張圖片怎么分析啊
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212872 分
在線時間: 3170(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-22 08:24
電柜內部過份潮濕與粉塵超大!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 680 點
下載積分: 66144 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-10-25
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-22 08:57
2樓大哥分析的很有道理。但為什么另一段沒有呢?會不會是斷路器內部出現質量問題?如果條件可以的話拆開檢查一下。假如是斷路器質量問題,為什么幾只斷路器都會那樣呢?不知道
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16720 分
在線時間: 799(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-10-23
查看cbj198188的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-22 09:06
是其中一只斷路器負載兩相短路引起,
兩相短路時其斷路器未跳閘,兩相線路熔斷。
讓我們攜手做的更好 QQ1661278321
張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-02-22 10:14
這空開也該改了!
firmenichyaq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-06-02
查看firmenichyaq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-02-22 10:30
可能是粉塵過多引起中間空開對地短路,短路后拉弧而造成其他空開一起短路
清風明月lxm
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 10125 點
下載積分: 15569 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2015-09-22
最后登錄: 2024-10-28
查看清風明月lxm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-02-22 10:32
看圖2樓分析正確。漏電引起打火。
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20846 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-10-22
查看amw525022717的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-02-22 10:35
相間絕緣擊穿,引起飛弧。原因可能是空氣中有導電粉塵,潮濕等。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-02-22 10:41
這幾只工作電流較大,由于粉塵潮濕緣故產生電弧放電現象
三人行者必有我?,擇其善者而從之
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-02-22 10:43
導電粉塵,潮濕等引起的短路(可能是相地也可能是相間),短路產生電弧及過電壓進一步短路。
吉圓電氣 QQ751673698
liuliu100
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 512 個
工控威望: 671 點
下載積分: 17949 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-10-20
查看liuliu100的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-02-22 11:02
輸入端就是兩相間直接短路四個空開也不會有一個跳閘,檢查空開后面線路。很容易搞定:斷電后,用搖表搖空開輸出端絕緣
樓主留言:
絕緣檢查沒有問題,所以又合閘使用了,現在我們在放電部位加強絕緣
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go