樓主  發表于: 2016-03-16 15:37
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?謝謝!
真心實地
朱磊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 354 點
下載積分: 830 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-06-28
最后登錄: 2024-12-01
查看朱磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 16:00
檢查一下開關 沒問題就檢查對應點的線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    真心實地
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 9623 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-11-20
    最后登錄: 2016-09-01
    查看真心實地的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-16 17:07
         查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?
    真心實地
    棋。子
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 1088 點
    下載積分: 10357 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2015-11-24
    最后登錄: 2023-11-03
    查看棋。子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-03-16 17:57
    估計是受到干擾了吧,中間繼電器什么的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 542 個
    工控威望: 6774 點
    下載積分: 7964 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看source08的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-03-16 20:03
    干擾可能性比較大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    pengdehui
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 2748 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2013-07-04
    最后登錄: 2022-10-12
    查看pengdehui的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-03-16 22:39
    干擾可能,還有要看一下程序輸入輸出的點位,還有就是換點位試試,也有可能是對應的點位內部有短路問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
  • 多多學習
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-03-16 23:37
    引用
    引用第2樓真心實地于2016-03-16 17:07發表的  :
         查過沒問題,我把開關上的線撤掉,換控制線都無效,但我查到配電房里的地線有接觸不良,不知是否找到問題原因?

    可能因開關,線材,您這個有可能因?yàn)榈鼐不良導致系統接地電位提高而回授到部品上誤動作.
    排除地線問題後試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(真心實地) 真誠感謝!
    whwanghu
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 862 點
    下載積分: 37036 分
    在線時間: 839(小時)
    注冊時間: 2014-02-11
    最后登錄: 2024-12-15
    查看whwanghu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-03-17 13:55
    昨晚我們車間同時有幾臺機器的輸入點未操作開關,但是有輸入和輸出,檢查線路和開關沒問題,請問老師是什么關系影響的?
    干擾所致,不可能幾臺機器同時出故障
    真心實地
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 9623 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2014-11-20
    最后登錄: 2016-09-01
    查看真心實地的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-03-17 14:14
    各位老師和我分析差不多,現在一切正常。謝謝大家關照,我會繼續努力的。
    真心實地
    朱磊
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 830 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2009-06-28
    最后登錄: 2024-12-01
    查看朱磊的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-03-17 14:31
    招個有問題的點,單獨接個開關 遠離下設備 看有沒有問題
    linavy0430
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2015-07-27
    最后登錄: 2019-05-14
    查看linavy0430的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-03-17 14:52
    我也碰到過類似問題  干擾導致開關量誤動作或者頻繁閃爍