yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-22 11:36
我的J4-B伺服上顯示E7.1報警,說是控制器緊急停止輸入警告,請問大家控制器的緊急停止是指哪個?
我伺服的外部緊急停止沒有用,在設置中直接設置了無效。我看了下如果是伺服外部報警是E6.1,沒理解E7.1是哪個輸入,大家幫幫忙謝啦
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-22 12:51
解決。。。設置錯誤
luozhengwen
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 474 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-04-05
最后登錄: 2017-03-31
查看luozhengwen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-28 15:54
請問怎么解決的呢?我這也發生了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26685 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-28 19:28
定位模塊的EM EMI 伺服的CN3 DICOM EM2都要短接!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-23
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-28 19:57
運動控制器里面的EMI,如果報的是E6,就是伺服控制器里面的
singingbat
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 119 點
下載積分: 899 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-10-29
最后登錄: 2024-09-29
查看singingbat的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-15 22:50
什么設置錯誤?太吊胃口了。