潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 160 點
下載積分: 526 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-08 20:50
MR-JE-A的編碼器必須要用高速計數器模塊么--問了幾個人都說要有5V差分,不使用差分也要么-
在實際中伺服轉圈不是整數他計數是怎么算。。還沒有高速計數器模塊沒試驗過-希望有人能解答下。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-08 22:50
我有個小伺服電機,從根部拉斷線的,里邊的電路板也拉松了,不知道這樣的能不能修好? 再就是好幾根線,和伺服放大器怎么接從哪里能查到資料?
樓主留言:
官網下載說明書啊,看你的型號下載對應的說明書
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-09 00:57
驅動器上輸出的編碼器信號是5V差分,,少數PLC可以接受,,一般要模塊,,你得知道增量編碼器的原理,,
樓主留言:
不能直接使用LA LB么--說明書上說使用LAR和LBR才是差分。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-09 08:59
以前通常用5V轉24V的轉換模塊,  再接到高速計數器上。

如果PLC為了讀編碼器的實際位置,有的伺服通過通信方式,PLC可以直接讀編碼器位置,方便簡單。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家