394225260
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 109 點
下載積分: 609 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2024-08-20
查看394225260的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 21:17
大神求幫助? 在線等急
我們PLC 與PC通訊,偶爾會出現PC端指令已經發出,但是PLC沒有接收到是什么原因???(30次會出現2到3次)[ s:49]
fmzhou1401
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 92 點
下載積分: 472 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-10-30
最后登錄: 2020-11-15
查看fmzhou1401的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 22:27
協議,速度設置不正確。
樓主留言:
我們傳輸的波特率?12500,因為PC端是客戶的不允許修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一點,但是還是會出現故障,這個問題很急
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-10-22
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-26 09:02
有可能兩邊的通訊頻率不一樣
樓主留言:
頻率是一樣的,都是112500  這個問題弄了有好久了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26555 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-26 09:22
信息發送間隔加大或通迅速率加快
樓主留言:
我們傳輸的波特率?12500,因為PC端是客戶的不允許修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一點,但是還是會出現故障,后面我們做實驗發現存在PC端指令發送不一致,PC端發送5個兩位16進制,但是我們接收只是前3個16進制,后面的我們不接收,當我接收下個指令時,會存在第一個寄存器里面的內容,是上條指令后面的一個字符  求解啊 大神 在線等
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-26 20:03
會不會是信號回波?
樓主留言:
信號回波是什么意思,我們這邊沒接收到指令就會對寄存器內部進行清空
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26555 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-28 19:01
接收到信號后,應該對接收寄存器清零操作的,你不清零你怎么知道接收到的數據是本次還是上次的數據呢.
樓主留言:
我們在接收后,會對其進行立馬RST制零。望指導下
自動化單機,生產線,項目編程調試!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1034 個
工控威望: 1232 點
下載積分: 21273 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-10-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-28 20:09
你這問題很簡單,就是發送已接受的時間發生了沖突,解決的辦法就是,利用發送完成標志為,在接受,或者是算好時間,進行輪巡,還有就是,如果你的距離在300米以外,波特率必須降低在9600以下,
樓主留言:
PC端結束符是HD、HA,我這邊也試過,用HD、HA做接收結束符,但是第二條指令傳送到PLC存儲器時候,指令的前半段沒有了,例如:本身指令5個字符,有時候只是接收了后三個字符,前面有兩個字符丟失了,急啊   望指導   我們傳送的距離應該不會超過兩米,距離很近
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-29 07:58
發送信號和接收信號混到一起了
樓主留言:
不會,我們發送指令是用的存儲器D80,接收存儲器是用的D50
8樓  發表于: 2016-05-31 06:53
你沒明白我的意思,也就是,如果你是單個變頻器,傳送與接受不會出現問題,但是多個輪巡就出現問題,也就是你的第一條指令還沒有發送完成,或者沒有接受完成,你的第二條指令已經開始了,這樣plc,會自動認為,是第一條要發送的數據,如果你有接受指令,那么第二條發送指令與第一條發送指令的時間,間隔等于發送指令加上接受指令加上掃描周期,你可以用毫秒計時器
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-10-17
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-05-31 08:15
協議,速度設置不正確,收發完成要有才能進行第二次收發!
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-05-31 14:28
降低波特率,是解決問題的最好方法