控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A

4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制

空氣開關 IC65N 4P C40A

接觸器3個 LC1E2510M5N   25A

熱繼電器2個 LRE22N LR-E22N 16-24A

接到電機的兩根銅芯電纜選用3*6+1*4



守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-02 14:24
引用
引用第3樓qianyingbiao于2016-06-01 22:39發表的  :
風機啟動時間長,啟動電流大,斷路器和線材選大一點,后期故障率低。4臺風機就是4套啟動電路,每套斷路器1個,電動機專用D型,兩大一小接觸器,時間繼電器兩個,1個星三角轉換用,1個作延時投熱過載用。風機的熱過載不好配,一般在啟動時斷開熱保護,運行時延時投入熱過載。選用電流為運行電流的一半大一點,裝在三角形的中點

謝謝!D系的接觸器比E的貴了一倍。不劃算。
守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-02 14:30
引用
引用第7樓liaoyuanrong于2016-06-02 11:55發表的  :
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A

4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制

空氣開關 IC65N 4P D40A
.......

灰常感謝大哥。。!主電源最后還是決定用3*35+1*16進線電纜。也夠用了,而且可以省不少錢。接觸器就換大一號的。