守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-01 16:28
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A

4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制

空氣開關 IC65N 4P C40A

接觸器3個 LC1E2510M5N   25A

熱繼電器2個 LRE22N LR-E22N 16-24A

接到電機的兩根銅芯電纜選用3*6+1*4



wwwjun168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-12-14
最后登錄: 2023-08-28
查看wwwjun168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 18:33
說多了沒用,直接接上線用鉗形表卡電流就一目了然了
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2843 個
工控威望: 3615 點
下載積分: 3513 分
在線時間: 3792(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-01 18:57
風機啟動屬于帶負荷的,電流非常大,運行也基本是滿負荷的多,余量盡量選用大一點。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
qianyingbiao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 594 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-05-30
最后登錄: 2023-02-12
查看qianyingbiao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-01 22:39
風機啟動時間長,啟動電流大,斷路器和線材選大一點,后期故障率低。4臺風機就是4套啟動電路,每套斷路器1個,電動機專用D型,兩大一小接觸器,時間繼電器兩個,1個星三角轉換用,1個作延時投熱過載用。風機的熱過載不好配,一般在啟動時斷開熱保護,運行時延時投入熱過載。選用電流為運行電流的一半大一點,裝在三角形的中點
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-02 10:19
熱繼電器可能小了
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1423 個
工控威望: 11212 點
下載積分: 9931 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-10-25
查看tathui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-02 10:31
選型偏小后期維修可能增加工作量
隔行如隔山
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-10-25
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-02 10:33
斷路器要用到D60
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-02 11:55
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A

4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制

空氣開關 IC65N 4P D40A

接觸器3個 LC1E3210M5N   32A

熱繼電器2個 LRE32N     24-32A

接到電機的兩根銅芯電纜選用3*6+1*4
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-06-02 12:06
選的小了,7樓正解
守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-06-02 14:24
引用
引用第3樓qianyingbiao于2016-06-01 22:39發表的  :
謝謝!D系的接觸器比E的貴了一倍。不劃算。
守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-06-02 14:30
引用
引用第7樓liaoyuanrong于2016-06-02 11:55發表的  :
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A

4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制

空氣開關 IC65N 4P D40A
.......

灰常感謝大哥。。!主電源最后還是決定用3*35+1*16進線電纜。也夠用了,而且可以省不少錢。接觸器就換大一號的。
13784810107
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 124 點
下載積分: 701 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-03-24
查看13784810107的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-06-03 15:21
空開要用D型的吧