瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 09:32
一個壓力信號到西門子300模擬量模塊,再在觸摸屏上顯示出來,其他部分不運行的話,在觸摸屏上壓力信號能夠正常顯示;電力系統正常運轉的話,在觸摸屏上顯示的壓力信號跳變特別大,求解決方法。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-16 10:01
解決干擾無外乎就是:屏蔽,接地,隔離,和遠離動力線等干擾源。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
蒂花之秀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 137 點
下載積分: 7788 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-10-23
查看蒂花之秀的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-01 20:02
除了以上網友所說的方法,假如您的模擬量信號是4--20Ma的兩線制,可以將信號的負極與模塊的負極短接在一起試試。
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-07-25
查看zq11111的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-04 12:26
裝個隔離器試下。
13940828322
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 670 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-10-19
最后登錄: 2016-10-19
查看13940828322的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-10-19 08:38
接地不好?
lensia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 211 點
下載積分: 679 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-09-16
最后登錄: 2024-08-23
查看lensia的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-10-24 12:52
可以試模擬量的負極接地(有效接地),另要注意模擬量的其它端子的電壓是否正常,如果不正常將影響到所有的模擬量檢測端口