hugui308
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 366 點
下載積分: 35971 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2010-05-31
最后登錄: 2025-03-23
查看hugui308的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-25 08:50
普通馬達控制加編碼器控制高度,用了高速比較,位置不準,是不是速度慢會準,快了不準
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2853 個
工控威望: 4484 點
下載積分: 219249 分
在線時間: 3210(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-04-17
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-25 08:54
多不會準!只是你要達到什么樣的要求而已!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-25 09:15
一般是快到目標位置后變成慢速來定位,這樣定位比較準。達到0。01是沒有問題的。我改過一臺裁板機高速65HZ低速1。5HZ
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1437 個
工控威望: 11733 點
下載積分: 6562 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-04-12
查看tathui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-25 09:54
長距離使用高速,接近位置時改用低速,
隔行如隔山
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-25 17:51
我做過一個項目,2噸的東西,垂直提升下降,用變頻器+編碼器,重復精度1mm以內。還有電梯也是這個應用。
你算法沒做好。