愛你3.6克
級別: 探索解密
|
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的馬達,在工作中,伺服馬達發燙先跳50.4報警,我修改過PA09的增益后,改跳51.2報警,關電重啟后,前后運動一兩次后又跳51.2報警,小弟我檢查了伺服馬達的UVW,編碼器線,包括關電后用手去轉帶負載的馬達,能轉動。50.4和51.2報警說明書上說是停止時熱過載異常。各位大俠能幫忙判斷是什么問題呢?是否要加一個再生電阻去吸收停止時多余的電流??? |
|
---|---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
|
JE200A 最好還是配2KW 的電機。 樓主留言:2KW的空間裝不了,是老機器。 |
---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
|
當然安裝再生電阻, 也很有效。 樓主留言:選擇再生電阻的話PA02這個參數怎么設定??? |
---|---|
|