小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的馬達,在工作中,伺服馬達發燙先跳50.4報警,我修改過PA09的增益后,改跳51.2報警,關電重啟后,前后運動一兩次后又跳51.2報警,小弟我檢查了伺服馬達的UVW,編碼器線,包括關電后用手去轉帶負載的馬達,能轉動。50.4和51.2報警說明書上說是停止時熱過載異常。各位大俠能幫忙判斷是什么問題呢?是否要加一個再生電阻去吸收停止時多余的電流??? |
|
---|---|---|
|
mobis---16
級別: 正式會員
|
P1,P2處添加一個再生放電電阻吧,鋁合金外殼的那種裝伺服旁邊很好用 樓主留言:選擇再生電阻的話PA02這個參數怎么設定??? |
---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
|
JE200A 最好還是配2KW 的電機。 樓主留言:2KW的空間裝不了,是老機器。 |
---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
|
當然安裝再生電阻, 也很有效。 樓主留言:選擇再生電阻的話PA02這個參數怎么設定??? |
---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
|
你可以外接MR-RB30試試,PA02 設為0005H。 |
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
|
這個和再生電阻沒有什么關系的,AL50 AL51的報警一般是客戶的負載過大,電機扭矩選小了,還有可能是增益沒有調好 |
|
---|---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
這可以隨便配的嗎?電機好多特性參數要和伺服對應上。 |
---|---|
|
玩家100
級別: 略有小成
|
調試手冊上有可能的原因和解決辦法,一個個去排查 |
---|---|
|