achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-09-12
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-05 08:36
兩個昆侖通態的屏,5個CP1H ,每個PLC只有一485接口5個供屏使用,現在想實現每個屏和5個PLC通訊都可以通訊,可以做到嗎?
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 188 點
下載積分: 928 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-10-21
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 16:30
維倫屏有穿透功能,不知昆侖的有沒?
用一個維倫屏485帶PLC,另一個維倫屏網口穿透連接,應該可以。