樓主  發表于: 2016-07-05 08:36
兩個昆侖通態的屏,5個CP1H ,每個PLC只有一485接口5個供屏使用,現在想實現每個屏和5個PLC通訊都可以通訊,可以做到嗎?
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-05 15:32
應該是做不到的,這樣就存在多主站的方式,多主站總線好像西門子MPi支持。
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看玩家100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-06 16:56
什么plc?一般plc不都帶有串口嗎,可以通過串口和屏通訊,plc之間可以通過485組網通訊,plc之間能通訊了,屏之間不也可以間接通訊了嘛,不用搞得那么復雜
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-09-12
查看achang945的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-07 14:54
這個我知道,交換數據太多,用不了
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 188 點
下載積分: 928 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-10-21
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-07 16:30
維倫屏有穿透功能,不知昆侖的有沒?
用一個維倫屏485帶PLC,另一個維倫屏網口穿透連接,應該可以。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13523 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-10-24
查看saisam2006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-07 18:40
維倫屏可以做到
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13523 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-10-24
查看saisam2006的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-07 18:40
昆侖通態沒有用過,不清楚