fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
![]() |
現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家! |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
還是改電路吧! 主回路-----變頻器-----接觸器-----空壓機 |
---|---|
|
fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
![]() |
空壓機有自己的控制器和程序的,我們好像不能改控制電路! |
---|---|
|
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
![]() |
支持一樓 可以借用部分控制和報警等信號就可以 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
樓主自己的方法基本可以,但需要改電路工頻/變頻切換利用接觸器聯鎖切換主回路。當切換到變頻時,星型時變頻不啟動,轉為三角形利用接觸器輔助觸點控制變頻器啟動(設加速時間防止過流,注意輸出必須是從變頻器輸出) |
|
---|---|---|
|
22191608
級別: 探索解密
![]() |
裝一個雙向閘刀 上面接變頻U V W 下面接原空壓機接觸器主電 中間接在接觸器上 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
一般我們做的工變頻切換都是加兩個接觸器做變頻輸出,變頻接觸器和工頻接觸器互鎖,做一個旋鈕來選擇工頻變頻。要求節約就用雙向閘刀 |
|
---|---|---|
|
fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果變頻器壞了,要能原系統正常啟動的! |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
4樓的頂起 |
|
---|---|---|
|
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
![]() |
運行中切換工頻或變頻?????? 不怕變頻報警? 小子倒見過五個接觸器切換工頻和變頻的 |
---|---|
|