fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 1588 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2022-08-27
查看fanzm022310的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-07 08:54
現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52522 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 10:32
還是改電路吧!

主回路-----變頻器-----接觸器-----空壓機
fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 1588 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2022-08-27
查看fanzm022310的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-07 10:54
空壓機有自己的控制器和程序的,我們好像不能改控制電路!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1427 個
工控威望: 11723 點
下載積分: 5723 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-12-28
查看tathui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-07 13:34
支持一樓
可以借用部分控制和報警等信號就可以
隔行如隔山
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11309 個
工控威望: 18687 點
下載積分: 12467 分
在線時間: 2700(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-07 13:40
樓主自己的方法基本可以,但需要改電路工頻/變頻切換利用接觸器聯鎖切換主回路。當切換到變頻時,星型時變頻不啟動,轉為三角形利用接觸器輔助觸點控制變頻器啟動(設加速時間防止過流,注意輸出必須是從變頻器輸出)
三人行者必有我?,擇其善者而從之
22191608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 154 點
下載積分: 611 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2012-02-22
最后登錄: 2024-11-05
查看22191608的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-07 16:33
裝一個雙向閘刀  上面接變頻U V W   下面接原空壓機接觸器主電    中間接在接觸器上  
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2667 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-27
查看5921338的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-07-07 23:26
一般我們做的工變頻切換都是加兩個接觸器做變頻輸出,變頻接觸器和工頻接觸器互鎖,做一個旋鈕來選擇工頻變頻。要求節約就用雙向閘刀
自學
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-07-07 23:31
去掉星三角啟動,用變頻器完全可以
fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 1588 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2022-08-27
查看fanzm022310的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-07-11 11:03
如果變頻器壞了,要能原系統正常啟動的!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-07-11 17:56
4樓的頂起
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-07-11 22:47
運行中切換工頻或變頻??????
不怕變頻報警?
小子倒見過五個接觸器切換工頻和變頻的
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-08-11 22:04
你的那個空壓機的控制箱可以同時安裝下工頻的星三角 及 變頻嗎
你的工頻與變頻之間的互鎖考慮過嗎  
空壓機的接線 并線你考慮過嗎