請教一下,三菱64RD溫度模塊接線的時候需要串進24V電源嗎?
對于Q64ADI模塊變送器是兩線制的需要串24v電源,嗎
tianhairuise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 60 個
工控威望: 178 點
下載積分: 501 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-05-22
最后登錄: 2019-09-26
查看tianhairuise的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-07-10 13:04
當然需要了