zhbit五木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhbit五木的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-19 09:59
ddrvi k2000 k2000 y0 y2 運行后y2顯示on 而y0卻顯示off,而且電機也不轉,是什么問題?
我用的是信捷XC2系列的PLC,伺服驅動器是Estun的EDC系列,伺服電機是Estun的EMJ系列。
接線是這樣接的:
驅動器的PLS接PLC的y0脈沖輸出口
驅動器的DIR接PLC的y2控制方向
驅動器的24V接PLC的24V
驅動器的S-ON接PLC的y3


請問是我接線有問題還是程序有問題???
求各位大神幫幫忙。
gao870625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2020-12-30
查看gao870625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-19 11:00
K2000改成K20000,試試!有可能是埃斯頓的參數沒設置好
gao870625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 105 點
下載積分: 598 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2020-12-30
查看gao870625的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-19 11:02
3119328774加我QQ
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-19 11:06
運動時,y3必須跟著且保持on
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-07-20 14:13
你確定上面描述的電路是正確的回路嗎?
Y3程序呢
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-20 14:33
有些伺服可以直接不用連接Y3   伺服準備好的信號可以一直打開的