樓主  發表于: 2016-08-08 01:00
       各位大俠你們好,本人半新手,想請教一下,還望給位多多指教。
    問題如下,我現在有兩臺三菱FX系列PLC,一臺是三菱FX2N-64MR一臺是三菱FX2N-24MR,外加一臺三菱D700變頻器,如何實現他們之間的通信,要求是可以寫入和讀取變頻器數據,同時主站PLC可以控制從中的輸出和接受從站的輸入,從站需要知道通信失敗后可以自己獨立運行
    不甚感激
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-08 08:37
你這個問題  第一    兩臺PLC 之間的并行鏈接   需要+      FX2N-485BD    兩臺PLC  可以交換數據    還要跟變頻器通信   也就是說   其中的有一臺PLC    要加兩塊   FX2N-485BD      FX2N 系列的   不知道能不能    先加一塊 FX2N-CNV-BD   +   FX0N-485-ADP+FX0N-485-ADP   估計 可行性不太高    如果是3U     或是   3G的話  完全沒問題
helie773
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 101 點
下載積分: 526 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-08-08
最后登錄: 2024-09-24
查看helie773的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-08 11:42
謝謝回答,我想做全部485通信,利用n:n通信就是不知道變頻器可以做這個協議嗎
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-08 11:55
   這里的無論是   1;1  還是N;n   都是PLC 之間的通信鏈接    跟變頻器  不是這樣做的    個人建議用用3G  有一個PLC   加一個485BD    有一個PLC  加兩塊485-BD     如果用3U   連接第兩塊的時候   需要加 FX3U-4B5-ADP(MB)
樓主留言:
真誠感謝!你好!條件限制必須要做這種485通信呢,可不可以實現,如何做到,混合通信可以嗎?本來485是可以做PLC和變頻器通信的,現在有哪些差別呢
helie773
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 101 點
下載積分: 526 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-08-08
最后登錄: 2024-09-24
查看helie773的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-08 15:15
你好!條件限制必須要做這種485通信呢,可不可以實現,如何做到,混合通信可以嗎?本來485是可以做PLC和變頻器通信的,現在有哪些差別呢
wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-09 15:04
通訊手冊里有個無協議通訊功能,你看下可能對你有幫助,我和你的系統差不多,不過我用的是cclink加485,下次我也打算全部用485
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-09 15:08
比賽規則?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(helie773) 同道中人嗎?有時間聊聊 ..
    hjl76
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 692 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2009-12-02
    最后登錄: 2024-12-12
    查看hjl76的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-08-10 14:48
    其實你可以考慮CCLINK+RS485   PLC之間用CCLINK               PLC和變頻器用MODBUS
    yujiaqiao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 497 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2016-04-28
    最后登錄: 2018-09-18
    查看yujiaqiao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-08-13 23:45
    有做好嗎?
    kappadjg
    前進
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 450 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2009-01-06
    最后登錄: 2024-11-07
    查看kappadjg的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-10-19 08:03
    謝謝分享,謝謝樓主。