2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-20
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-09 20:29
電機一直好好的運行,后來老是報過載報警,之后空載運行,電機抖一下,就報過載,怎么回事,大神謝謝
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-10 09:19
沒用過松下,但是三菱的我也碰到同樣的問題,剛開始以為機械引起的。后來空載跟你一樣。你可以看一下電機相序。不然就可能電機不好了
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14915 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-10 09:44
空載的有報警嗎?代碼多少?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
benqa770
benqa770
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 632 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2023-11-14
查看benqa770的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-10 10:19
看看電機和伺服的接線,我試過電機缺相會出現這現象。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(2310036294) 真誠感謝!
    thawless
    不說盡力而為,只能全力以赴!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 741 個
    工控威望: 8138 點
    下載積分: 4150 分
    在線時間: 815(小時)
    注冊時間: 2007-11-02
    最后登錄: 2024-10-22
    查看thawless的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-08-10 10:24
    電機缺相,電機相位反,電機損壞都可能出現這個現象。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(2310036294) 真誠感謝!
    luohongliang
    聞道有先后 術業有專攻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 672 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2012-06-07
    最后登錄: 2016-10-17
    查看luohongliang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-08-10 13:44
    應該是使用了實時自動增益模式,重新調整參數。