用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-04 20:40
引用
引用第1樓ymmfa于2016-09-04 12:18發表的  :
可以通訊的。這里一句兩句說不清楚?赡艿脑蛴泻芏喾N:
1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
2、伺服站號設置不對
3、模塊設置不對
4、光纖問題。

關于原因分析:
1、硬件故障:我這邊已經進行了不同的伺服驅動器的測試,用的是新買的驅動器,但是沒有通訊上;
2、伺服站號設置不對:進行了一個伺服驅動器的測試,設置的是軸1,驅動器的屏幕顯示是b01,不知道有沒有問題;
3、模塊不對:已經將模塊替換到其它的設備上,用同樣的通訊方式,插入光纖,寫入參數,可正常使用,通訊正常
4、光纖問題:進行了兩根光纖的替換,均無法通訊上。

這樣的話,可能是硬件故障或者伺服設置不對?

請問這樣分析對嗎?

伺服應該如何設置才算正確的
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-04 23:24
引用
引用第4樓gadna9于2016-09-04 22:21發表的  :
伺服數碼管顯示多少?都是b01、b02等這些嗎?還是AB

b01
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-06 00:02
圖片:
圖片:
謝謝各位的分析,之前有說過,QD77軸卡模塊直接插到其它設備上時,可以正常通訊和控制電機,驅動器的型號同樣是JE-B的,但是我發現一個問題,用MR Configurator2進行系統監控時,兩次系統配置的顯示和伺服識別的配置竟然不一樣,如圖所示,第一次為J4-B,第二次為JE-B,還是能正常通訊,請問這是為什么?