樓主  發表于: 2016-09-04 11:04
圖片:
用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-04 12:18
可以通訊的。這里一句兩句說不清楚?赡艿脑蛴泻芏喾N:
1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
2、伺服站號設置不對
3、模塊設置不對
4、光纖問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    人工的智能
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2015-06-24
    最后登錄: 2021-03-05
    查看人工的智能的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-04 20:40
    引用
    引用第1樓ymmfa于2016-09-04 12:18發表的  :
    可以通訊的。這里一句兩句說不清楚?赡艿脑蛴泻芏喾N:
    1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
    2、伺服站號設置不對
    3、模塊設置不對
    4、光纖問題。

    關于原因分析:
    1、硬件故障:我這邊已經進行了不同的伺服驅動器的測試,用的是新買的驅動器,但是沒有通訊上;
    2、伺服站號設置不對:進行了一個伺服驅動器的測試,設置的是軸1,驅動器的屏幕顯示是b01,不知道有沒有問題;
    3、模塊不對:已經將模塊替換到其它的設備上,用同樣的通訊方式,插入光纖,寫入參數,可正常使用,通訊正常
    4、光纖問題:進行了兩根光纖的替換,均無法通訊上。

    這樣的話,可能是硬件故障或者伺服設置不對?

    請問這樣分析對嗎?

    伺服應該如何設置才算正確的
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3441 個
    工控威望: 20977 點
    下載積分: 26595 分
    在線時間: 1752(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-10-24
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-09-04 20:51
    JEB伺服驅動器參數中有個選擇測試運行
    站號不能重復
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    gadna9
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 823 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2016-08-02
    最后登錄: 2019-12-06
    查看gadna9的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-04 22:21
    伺服數碼管顯示多少?都是b01、b02等這些嗎?還是AB
    人工的智能
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2015-06-24
    最后登錄: 2021-03-05
    查看人工的智能的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-04 23:24
    引用
    引用第4樓gadna9于2016-09-04 22:21發表的  :
    伺服數碼管顯示多少?都是b01、b02等這些嗎?還是AB

    b01
    小侯
    小侯
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 480 個
    工控威望: 2610 點
    下載積分: 7849 分
    在線時間: 502(小時)
    注冊時間: 2008-10-17
    最后登錄: 2024-10-23
    查看小侯的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-05 11:24
    依據站別設定不一樣
    應該會有b01、b02、b03....b16
    如果只有b01能連接上那應該是你沒有調整站別
    站別是在控制器上有個旋鈕切換



    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!
    人工的智能
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 163 點
    下載積分: 559 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2015-06-24
    最后登錄: 2021-03-05
    查看人工的智能的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-09-06 00:02
    圖片:
    圖片:
    謝謝各位的分析,之前有說過,QD77軸卡模塊直接插到其它設備上時,可以正常通訊和控制電機,驅動器的型號同樣是JE-B的,但是我發現一個問題,用MR Configurator2進行系統監控時,兩次系統配置的顯示和伺服識別的配置竟然不一樣,如圖所示,第一次為J4-B,第二次為JE-B,還是能正常通訊,請問這是為什么?