廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-15 10:05
信捷PLC,森蘭變頻器。
一臺變頻器通訊一切正常。
兩臺時,變頻器反應特別慢?PLC輸出正常(監控數據)
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-15 10:07
通訊程序沒寫好
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-15 10:10
圖片:
通訊程序
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-10-15
查看liu19916的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-15 10:52
樓主好好研究下通訊時序問題,應該對你有幫助,我試過三臺的反應很及時。但程序沒保存。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 679 點
下載積分: 3175 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-10-18
查看sun3751的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-16 05:20
10ms時間太短!最好用順序控制,信捷手冊中有典例的
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-16 09:46
掃描周期會不會更好
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-10-20
查看jicjic111的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-16 10:05
程序應是1號機發送-接收-完畢再2號機發送-接收-完畢再3號機發送-接收-完畢再循環這樣才對啊