• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2016-11-18 09:15
圖片:
這是三相時的額定電流
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-11-18 09:33
引用
引用第1樓ajiao123zx于2016-11-17 11:13發表的  :
自己再重新算一下吧,伺服怎么可能用160A的,伺服總功率不過5.75KW,算下工作電流來不超過30A,振動盤沒有參數怎么算,先查一查參數吧

兄弟,伺服工作電流不是你那樣算的,你以為是750W/220V嗎?這是錯的,伺服總功率=扭矩*轉速
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-11-18 11:25
樓主,你手冊上只是說單回路建議的斷路器是15A,不是說額定電流15A,額定電流在4/5安培,再加上考慮過載能力等,放大額定電流的2-3倍選斷路器,總電源斷路器可以結合額定總電流,加上同時性的過載空間就可以了,設備這么多,總額定電流放大20%肯定沒問題的
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 6853 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-10-25
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-11-18 16:18
都是專家呀?词謨砸铀欧悄茏儔浩
eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-11-18 19:20
引用
引用第16樓郭軍偉于2016-11-18 16:18發表的  :
都是專家呀?词謨砸铀欧悄茏儔浩

手冊上每臺伺服要配電源濾波器,接觸器,斷路器,浪涌保護器,絕緣變壓器是可選的。。。,看我師傅到底怎么處理選型
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go