343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-10-25
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-04 17:58
用N60來控制A52伺服,是用脈沖加方向的控制方式,接線是100.00接伺服信號線4,       100.02接伺服信號線6.。。伺服信號線的1和2和7接24V。發現只能往一個方向走。求大師指點一下?
100.00和10002都接了2K的電阻。
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2697 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-10-27
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-04 21:10
    CP1E只能支持脈沖+方向的輸出模式
請檢測伺服驅動器側的參數設定是否為上述的模式。
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-10-25
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-04 22:51
伺服驅動器不要改參數吧,用默認的就行了嗎?只是那個信號和脈沖線不曉得對不對?
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1507 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-10-25
查看343012090的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-12-05 08:31
米人
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1837 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 1302(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-10-27
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-12-05 13:24
100.01接伺服控制器的方向端子
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
326153196
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 116 點
下載積分: 559 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-07-24
最后登錄: 2019-11-19
查看326153196的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-05 16:45
脈沖和方向信號線接反了, 對調一下試試看
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-06 08:34
1.CP1E僅支持脈沖+輸出的輸出方式;
2.檢查伺服控制器的基本設置參數,找到脈沖方式設置那一個參數,設置為脈沖+方向形式(很多控制器默認為差動模式的),修改后記得保存,重啟驅動器。