鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-06 09:53
  昨天  流水線接一個小段烘箱的總線,從流水線配電箱的總線處  引出一零一火,拉總閘,拉空開,結果 燒掉兩臺測試儀器,變頻器先報錯,然后面板燈滅,帶變頻器的空開未跳。很是困擾,總的來說的,就是在總線端引兩根線,導致短路。目前先沒接線,各位能說說是總線有什么問題嗎?
xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-10-15
查看xwk0711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 10:23
用萬用表去查各個用電器
隨心2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 111 點
下載積分: 898 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2017-03-25
查看隨心2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-06 11:29
按照正常設計都會有保險的,下次設計記得加保險。至于是什么引起短路就需要仔細檢查了。
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-06 11:38
安裝必須做到:安裝完成以後要檢查確保無誤才能送電。這是原則。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-06 11:39
首先你確定你的烘箱線沒接錯?流水線,烘箱地線竟然沒接?不是電工所為吧?烘箱的線路尤其是零線連接有問題,零線串回到儀器中的,儀器一般是單相220,需要接零線,而變頻器流水線上都是三相380,不用接零線的。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-07 15:56
什么叫"總線"?
電視機等電器里面有總線,總線是控制線都匯聚到這里.
你說的總線指的是什么?
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 907 個
工控威望: 801 點
下載積分: 46805 分
在線時間: 1245(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-10-25
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-07 20:01
6樓所說總線與樓主所說“”總線“”不是一個概念,樓主所說“”總線“”其實是總電源線,不是控制總線,數據總線的概念