lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-21
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 14:04
老板從別人那弄來一套圖紙,3臺東元伺服驅動器,配了個電子變壓器作為了3相220V電源
我沒用過這玩藝,不知性能及可靠性怎樣?
xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-10-15
查看xwk0711的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-11 14:21
只是電子變壓器沒有火牛耐用
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-10-28
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-11 14:33
是伺服智能變壓器吧,F(xiàn)在伺服都是用這種變壓器
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9624 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2024-10-22
查看qwming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-11 18:29
現在設備上挺多的。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212872 分
在線時間: 3169(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-11 22:02
對此物還有很大的疑惑!!
為什么電源三相四線中的零線的線徑要比相線粗一倍??而且還必須可靠連接,那如果萬一零線斷開會是什么后果??
按照我們平時工廠布線方法,零線比相線細,這問題為什么剛好相反?
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2196(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-10-28
查看eledesigner的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-12 09:04
有人用這個,你想用就用了。我是不太想用這種東西,感覺這東西不太靠譜。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212872 分
在線時間: 3169(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-12 10:00
引用
引用第5樓eledesigner于2017-01-12 09:04發表的  :
有人用這個,你想用就用了。我是不太想用這種東西,感覺這東西不太靠譜。

我是昨晚閑著在網上查看了一下這玩意的一點資料,看其標簽上有此提示,零線要比相線粗切必須可靠對接,我就想知道一旦零線斷開有什么后果??
按照我們這里的布線,工廠里面的零線肯定比相線細,而且零線使用也很不規范,斷開也時有發生。所以我在設計電器控制時多經過變壓器取控制電源,盡可能避免使用零線。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-12 10:02
這類電子變壓器必須接入零線,如果零線斷開,會燒毀東西,特點是價格便宜,體積小,
壽命無法和繞組式的電源變壓器比較的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-13 14:02
我司好幾臺設備都用的電子變壓器,到現在沒有發生過問題。有一定兼容性
baiyingele
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 662 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-01-13
最后登錄: 2019-02-10
查看baiyingele的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-13 15:30
這玩意目前大家用的不太多。大家心里都不太有譜。其實大可不必擔心。盡管放心大膽的用。內部的保護措施挺全面的。只是過載能力差一些。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-01-13 22:24
只要成本壓力不是特別特別大,最好別用。會抬升零線對地電壓,增大零線諧波,造成不必要的干擾,大大降低系統可靠性。一般設計系統是都盡量避免實用零線,需要用220V的地方都用380/220V隔離變壓器。這個神器反而要實用零線,還敢用嗎?