hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-10-08
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-12 20:36
A,B,Z----------360P/R的編碼顯示360度的角,使用C252 ,, 使用DHSZ指令,怎樣才能在任意位置清零作為基準,而且在突然停電以后不用再找基準,哪位大師指點下。另外是不是必須使用Z相消除累計誤差?
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-10-27
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-12 21:00
A/B雙相計數就可以了
樓主留言:
那突然斷電電機慣性轉動,而PLC編碼沒計數,該怎么處理找到以前的基準呢
adnnin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 565 點
下載積分: 586 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2016-12-30
最后登錄: 2024-10-26
查看adnnin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-13 14:06
Z----------360P/R