henrywang10
級別: 略有小成
![]() |
匯川plc程序代寫業務 [ 此帖被henrywang10在2019-07-20 20:00重新編輯 ] |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
需要你外部的接線 ZRN的我用過 所以我只說ZRN歸零的了 一般是DZRN K500 K50 X4 Y0 K500是沒有接觸到原點X4之前的速度 當dog塊接觸到原點信號X4 即X4被點亮 上升沿的時候開始減速至K50繼續歸零 直到檢測到X4的下降沿的時候歸零結束 |
---|---|
|
vios1161
級別: 略有小成
![]() |
zrn 的我有,Motor 在近接原點左側正;貧w,如果是右側會碰到右極限後反方向過近接原點,再進行原點復歸,這是我自已想的,測試正常。 極限開關要接成 A 接點入 X3、X4 (自定義) ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |