各位,定位指令DDRVI在發脈沖過程中可不可以變速?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-20 19:10
不可以
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-20 19:28
用DDRVA指令變速的話,你要在變速時斷開指令一個周期;
如果一直變速用DPLSV指令變速的,本質也是位置控制的, 那樣位置會有一個周期的誤差。
如果還不能達到要求,你可用中斷指令,用軟高速計數器, 你設定的脈沖數和當前脈沖數比較, 配合dplsv. 我沒試,但覺得可行。