mylover132
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 523 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2021-03-11
查看mylover132的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-16 11:02
要求
]當按下第一個開關時,電機1開始轉動,10秒后電機2 轉到,依次順序
當按下第二個開關后,當前正在運轉的電機 倒序 停止    
例如  現在   123電機都在運轉,按下第二個按鈕,首先電機3 停止 5秒后電機2 停止 再5秒后電機1停止


請求大神現身幫助
hendryu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-02-16
最后登錄: 2023-06-12
查看hendryu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-16 16:24
你也說下用什么控制啊,用不用PLC,什么PLC
樓主留言:
使用PLC變成 Q系列plc  謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mylover132)
    hendryu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 3323 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2017-02-16
    最后登錄: 2023-06-12
    查看hendryu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-16 16:41
    給你個大概的,自己先看看吧 順控.rar (11 K) 下载次数:40
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mylover132)
    vios1161
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2016-07-30
    最后登錄: 2024-11-20
    查看vios1161的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-03-17 07:15
    參考看看,時間自已調整。


    樓主留言:
    層主,你好,很感謝你寫的程序,我模擬了這個程序,再啟動時沒有問題,但是停止時,電機在按順序停止,只是時間沒有按設定的時間。再次感謝
    [ 此帖被vios1161在2017-03-17 08:34重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mylover132)
    vios1161
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2016-07-30
    最后登錄: 2024-11-20
    查看vios1161的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-17 14:51
    上面的程序我模擬是照說明的要求,你說的關閉沒有照時間是指 ???
    我有說 Timer 的設定要自已調整
    樓主留言:
    你好,感謝你能再次關注,你在編寫程序時,設定關閉時間是間隔2秒,但是在模擬時,只有零點幾秒的間隔。再次感謝
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mylover132)
    vios1161
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2016-07-30
    最后登錄: 2024-11-20
    查看vios1161的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-03-18 11:18
    不好意思…可能是我模擬後,又小修一些東西影響,我已修正程式,附上程式給你。
    主要是反向回來瞬間,因為要一?X2 就關閉最後運轉那一臺,因按 X2 超過 PLC 運轉一個脈衝時間,右移指令加上 SFTRP 即可。
    test.rar (158 K) 下载次数:18



    引用
    引用第4樓vios1161于2017-03-17 14:51發表的  :
    上面的程序我模擬是照說明的要求,你說的關閉沒有照時間是指 ???
    我有說 Timer 的設定要自已調整
    樓主留言:
    非常感謝
    本帖最近評分記錄: