大家好,我今天檢查熱電偶溫度顯示不準確問題,我把現場E型熱電偶正負補償導線兩個端子都拆了,為什么畫面還是顯示剛才的溫度500多度?請問有人知道嗎。請解釋下哦
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 08:11
有些觸摸屏顯示的方式是顯示實時數據,但不是清零,即你熱電偶拔掉后還是顯示上一次拔插熱電偶時的數據
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-03 10:02
畫面是指的啥?上位機  還是  觸摸屏?     畫面的數據來自哪里?  一步一步查查看唄!
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
aliang0912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 589 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2023-10-12
查看aliang0912的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-03 20:11
上位機 WICC 畫面 程序打開看了,數據來自 PIW 518