串口觸摸屏+51單片機+三菱變頻器實現MODBUS RTU三級串口通信
介紹串口觸摸屏+51單片機+三菱變頻器實現MODBUS RTU三級串口通信,使用串口屏組態軟件HMImaker設計界面。使用modbus通訊協議。
串口觸摸屏通過rs485串口通訊。支持17寸串口屏觸摸,15寸串口觸摸屏,12寸串口觸摸屏。
//串口1通信參數:
//01、起始位:1位;
//02、數據位:8位;
//03、校驗位:偶校驗;
//04、停止位:1位;
//05、波特率:9600bps;
//06、物理層:RS485;
//07、通信協議:標準MODBUS RTU串口通信協議;
//串口2通信參數:
//01、起始位:1位;
//02、數據位:8位;
//03、校驗位:偶校驗;
//04、停止位:1位;
//05、波特率:9600bps;
//06、物理層:RS485;
//07、通信協議:標準MODBUS RTU串口通信協議;
//程序實現功能:
//01、串口1作為上位機MODBUS RTU串口通信從站;
//02、上位機對各變頻器的啟動、停止、寫頻率、讀電壓、讀電流、讀頻率等操作均通過串口1實現;
//03、串口2作為變頻器MODBUS RTU串口通信主站;
//04、串口2對各變頻器的各種寫操作所用的各標志位均通過上位機來操作;
//05、實現了上位機+串口1從站串口2主站+變頻器三級MODBUS RTU串口通信。
觸摸屏工程截圖如下所示:
單片機主站程序截圖:
單片機與三菱變頻器通信寄存器一覽表:
串口觸摸屏+51單片機+三菱變頻器實現MODBUS RTU三級串口通信.doc (582 K) 下载次数:200