樓主  發表于: 2017-05-07 13:48
附件是三菱FX3U+FX3U-485BD同一塊儀表做自由協議通訊(RS指令)(小白是第一次用自由協議,勿噴)
通訊按儀表案例修改的(通訊是沒問題),問題來了:


1.PLC發送01、03、10、00、00、02、C0、CB,
  儀表回送01、03、04、XX、XX、XX、XX、XX、XX
   儀表案例CRC校驗數據是用子程序做的,感覺復雜,不易明白,有神,能不能注解下,供大家學習用
2.自已按說明書用三菱CRC指令編寫校檢,無法通訊,(感覺用子程序調用程序復雜,程序寫的長)
  如果用CRC指令如何編寫?(可以修改上傳?)
  
附件: 青智儀表與PLC通信.doc (17 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: FX3U-485BD.rar (11 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試有電壓OK.rar (13 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7701 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-07-22
查看xxl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-07 14:09
rtu通訊crc我沒碰到過問題。asc2是不能用crc的?聪鲁绦蛳。
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18394 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-10-27
查看huangfajia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-08 08:36
用變址來做RTU校驗,我做了很多這樣的項目。都是MODBUS RTU協議的
hanyu2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 156 點
下載積分: 584 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2016-03-14
最后登錄: 2024-06-12
查看hanyu2004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-08 11:00
三菱FX3U自身不帶MODBUS通訊,用MODBUS 要配ADP模塊,我們是配了485BD板,沒辦法,只能走自由協議,
現在問題最大存在的是CRC校驗,我想用三菱PLC指令CRC來做校驗,程序不會那么復雜
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-08 17:16
FNC188   三菱FX3U   自帶CRC校驗    ,當然也可以自己寫CRC  校驗,不過比較復雜,     論壇有人寫過,怎么玩就看你的心情了     可以直接用CRC   直接用,   另外可以把別人的程序拿過來  用CALL 調用就行了      最近也是一直在研究    CRC      RS        RS2     ADPRW     變頻器專用通信指令    等等     還是說明書多翻翻吧    我在里面找到了很多解決問題!多學會自己查手冊