調節P79參數為2時,外部信號進了,但無輸出。
把P79參數改成1時,可以面板控制,有輸出。
求原因
佳力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2023-12-02
查看佳力的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-11 09:59
注意漏型 源型的接線及控制方式
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-11 10:53
PLC是MR(繼電器)的,應沒漏型 源型的接線及控制方式得問題
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-11 11:12
1樓的師傅已經指出注意漏型 源型的接線及控制方式,你要看變頻器輸入的接線端子。變頻器是什么型號,
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-11 11:18
圖片:
參考這個圖片,PC和SD
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-11 14:31
PLC的com1接SD
           Y1接STF
           Y2接MH
           Y3接MR
換一個E700接是正常的運行
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-05-11 14:54
那com就接PC
引用
引用第5樓eb545于2017-05-11 14:31發表的  :
PLC的com1接SD
           Y1接STF
           Y2接MH
           Y3接MR
換一個E700接是正常的運行